Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Каскадная работа двух котлов под одним пультом управления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Машинист
Здравствуйте, уважаемые коллеги !
Задумал в одной из схем поставить два котла Риелло (конкретно, RTQ 800 с газовыми горелками RS 100t.c.), и требуется их работа в каскаде с постоянной температурой на выходе 105 градусов.
Так вот, возможно ли применить для этой цели "двухтопочный" риелловский пульт EB/2F, или нет ?

Даем нормальные названия темам, а во 2 графе пишите что хотите!
sl-spds
Цитата(Машинист @ 18.6.2008, 13:37) [snapback]263865[/snapback]
Здравствуйте, уважаемые коллеги !
Задумал в одной из схем поставить два котла Риелло (конкретно, RTQ 800 с газовыми горелками RS 100t.c.), и требуется их работа в каскаде с постоянной температурой на выходе 105 градусов.

Проектировал котельную с тремя RTQ 800, с аналогичными горелками.
Столкнулся с ограниченными возможностями штатных пультов, в основном в части диспетчеризации.
Было принято решение, отказаться от штатных пультов и использовать сименовский RMK770 (каскадный регулятор).
В соседней ветке приводил схему автоматизации, котлы RTQ, правда помощнее.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=23204
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.